Откуда берется воздух в трубе скважины?
|
|
asavicev1 | Дата: Среда, 25 Октября 2017, 21:16 | Сообщение # 1 |
 Выдающий старший мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 601
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
| Посоветуйте, что делать, и в чем проблема? Суть проблемы состоит в том, что вода из скважины поступает с воздухом. Кран как будто выплевывает воздух. Скважине около 5 лет. Последних полгода она не использовалась. Месяц назад начали использовать, и воду спускали, а воздух не исчезает.
|
|
| |
vvp-ok | Дата: Четверг, 26 Октября 2017, 19:48 | Сообщение # 2 |
Прославленный мастер универсал
Группа: Проверенные
Сообщений: 797
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
| Для того чтобы определить откуда берётся воздух в трубе скважины, лучше всего начать с проверки работы обратного клапана в системе, который удерживает столб воды в трубе скважины. В случае если он перестал выполнять свою функцию столб воды в трубе падает замещаясь воздухом через имеющиеся неплотности. При включении насоса воздух с водой выходит из крана. Чем глубже скважина тем больше воздуха в трубе.
|
|
| |
asavicev1 | Дата: Пятница, 27 Октября 2017, 20:05 | Сообщение # 3 |
 Выдающий старший мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 601
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
| Я не очень силен в ремонте, и проверке скважин. А как сделать проверку этого клапана? Делать ее самостоятельно, или искать мастеров.
|
|
| |
vvp-ok | Дата: Воскресенье, 29 Октября 2017, 18:56 | Сообщение # 4 |
Прославленный мастер универсал
Группа: Проверенные
Сообщений: 797
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
| Цитата asavicev1 (  ) А как сделать проверку этого клапана? Чтобы проверить работоспособность обратного клапана необходимо определить где он установлен, обычно его ставят внизу перед погружным насосом. Если он срабатывает, то в системе после остановки насоса вода остаётся в трубе, если он не срабатывает, то струя воды опускается вниз и через неплотности засасывает воздух, что должно быть слышно. Если насос поднимается то можно его поднять и сняв обратный клапан проверить его отдельно, подсоединив к шлагу с водой, в одну сторону он пропускает воду, в другую нет. Это может быть одной из причин появления воздуха в трубе скважины, в различных системах забора из скважин воды они могут быть и другими, все зависит от того какая у Вас.
Сообщение отредактировал vvp-ok - Воскресенье, 29 Октября 2017, 18:57 |
|
| |
asavicev1 | Дата: Среда, 01 Ноября 2017, 22:52 | Сообщение # 5 |
 Выдающий старший мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 601
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
| Цитата vvp-ok (  ) Если насос поднимается то можно его поднять и сняв обратный клапан проверить его отдельно, подсоединив к шлагу с водой, в одну сторону он пропускает воду, в другую нет. Спасибо за совет. Я так и проверил, как вы описали, у меня клапан пропускает воду в обоих направлениях. Отремонтировать его уже не получиться? Теперь придется новый покупать?
|
|
| |
vvp-ok | Дата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 14:53 | Сообщение # 6 |
Прославленный мастер универсал
Группа: Проверенные
Сообщений: 797
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
| Цитата asavicev1 (  ) Отремонтировать его уже не получиться? Теперь придется новый покупать? Стоимость обратного клапана не большая, чтобы больше не возникала в дальнейшем проблема и вопрос откуда берётся воздух в трубе скважины, проще всего заменить его на новый. Можно перед покупкой старый клапан хорошо промыть водой в разных направлениях, бывает в него попадает грязь и он из-за засора перестаёт закрываться, в этом случае он заработает после промывки. Разбираются же обратные клапана очень тяжело, а замена вышедших из строя его деталей будет лишь чуть дешевле стоимости нового клапана.
|
|
| |